Цитата:
Сообщение от Ping-Win
+1
в декабре боролись с сопротивлением вместе с одним хорошим человеком с ШС.
На стороне АТС монтёр коротил, мы возле дома в шкафу мерили сопротивление, в поиске наименьшего.
Лучший результат был что то около 750
|
750 ом - ерунда для модема, практически идеал (1.5-2 км до станции если кабель нормальный, "советский"), вообще сопротивление при таком "замыкании" и чистой меди допустимо до 2.4к в идеале, на практике до 2к ( линейное сопротивление 1к, скорость будет стабильна 64\64). Основная гадость на наших линиях - емкость, но ее объективно только специальным тестером можно узнать, а субъективно, "дедовским" - на слух когда на порту есть сигнал синхронизации - при повышенном волновом сопротивлении (из-за гасящей емкости) сигнал практически не слышно.