Термодатчик в датацентр для удаленного мониторинга температуры
Не знает ли кто-нить такой девай, чтобы установить в помещение датацентра для удаленного мониторинга температуры в комнате? Одним из вариантов использования предполагается предоставления доступа к информации с него и клиентам датацентра.
|
ДЖ, вам оно из наличествующих в Ташкенте надо? Или просто решениями интересуетесь? Гугль на remote temperature sensor выдал кучу вариантов.
|
Цитата:
|
как вариант,
если есть управляемый UPS, то можно использовать термодатчик от него. данные забирать по snmp |
Цитата:
|
я как то проверял APC, он показывал температуру на 2 градуса выше, чем термометр в шкафу
|
Цитата:
|
Цитата:
Данные забирает мртг. |
Ни один из датчиков, встроенных в оборудование (сервер, UPS, сетевой коммутатор и т.п.) не может рассматриваться как элемент системы контроля среды в датацентре (серверной комнате). Циркуляция воздуха в шкафу - одно дело, циркуляция воздуха в помещении - совершенно другое.
Воспользоваться следует специализированными компонентами от производителей соответствующих систем (отопления, вентиляции, кондиционирования - HVAC). Вообще-то, существует драфт стандарта TIA-942 (правда это - только американский стандарт, аналогичного ему европейского или международного пока не существует), описывающего требования к инфраструктурным компонентам датацентров. Согласно стандарту для измерения температуры воздуха должны использоваться не "просто" термометры, а психрометры (состоящие из т.н. сухого и влажного термометров). Кроме самой температуры важны и показатели скорости изменения температуры (к этому параметру стандарт TIA-942 также предъявляет определенные требования). Можно посмотреть информацию по ссылкам: http://www.europribor.ru/ru/termo/datatrotec http://www.autobuilding.ru/news/view/2357.html |
с год назад и пол года назад не получилось решить такой вопрос, иначе чем - мргт с датчиков всего что ни попадя, от цисок до датчиков на винтах в серверах, дальше шла карта расположения оборудования в помещении и номера юнитов где что находится.
Обычные термометры осматривались несколько раз в день и на основании этих данных строился график Но он оказался менее показателен, чем датчики на оборудовании, так как кондёр может дут по разному, но с одинаковой температурой, а вот температура непосредственно внутри шкафа очень сильно может меняться. Проследили даже прямую зависимость между ростом температуры и скачивании киношек в торрентах :). Причём рост был не только на винтах, но и на двух роутерах, которые это дело пропускали сквозь себя. Кстати, температуру окружающей среды, на выходе из кондёра можно взять за постоянную, наверняка у вас там стоит 18-20 градусов, а вот нагрев железок в разное время при разной нагрузке будет меняться. В Ташкенте с данными датчиками затруднительно, можно попробовать обратиться в Маориф - у них таковые раньше шли с продвинутыми шкафами, наверняка и по отдельности умеют завозить их. |
| Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +5. |