Термодатчик в датацентр для удаленного мониторинга температуры
 
Не знает ли кто-нить такой девай, чтобы установить в помещение датацентра для удаленного мониторинга температуры в комнате? Одним из вариантов использования предполагается предоставления доступа к информации с него и клиентам датацентра.

JH 14.03.2009 12:06

ДЖ, вам оно из наличествующих в Ташкенте надо? Или просто решениями интересуетесь? Гугль на remote temperature sensor выдал кучу вариантов.

Djalolatdin Rakhimov 14.03.2009 12:22

Цитата:

Сообщение от Jahongir Haitov (Сообщение 191378)
ДЖ, вам оно из наличествующих в Ташкенте надо? Или просто решениями интересуетесь? Гугль на remote temperature sensor выдал кучу вариантов.

Конечно, что есть в наличии у нас. Перечислением :). Тут еще нужны коменты от специалистов по выбору той или иной модели.

alisherk 14.03.2009 13:47

как вариант,
если есть управляемый UPS, то можно использовать термодатчик от него. данные забирать по snmp

Djalolatdin Rakhimov 14.03.2009 13:57

Цитата:

Сообщение от alisherk (Сообщение 191422)
как вариант,
если есть управляемый UPS, то можно использовать термодатчик от него. данные забирать по snmp

Есть, но не уверен, что данные его температуры будут правильными.

alisherk 14.03.2009 14:07

я как то проверял APC, он показывал температуру на 2 градуса выше, чем термометр в шкафу

Efim Kushnir 14.03.2009 14:16

Цитата:

Сообщение от Djalolatdin Rakhimov (Сообщение 191365)
Не знает ли кто-нить такой девай, чтобы установить в помещение датацентра для удаленного мониторинга температуры в комнате? Одним из вариантов использования предполагается предоставления доступа к информации с него и клиентам датацентра.

Компания SIEMENS производит специализированное оборудование, если я не ошибаюсь и подобное тоже. Чуть позже в личку сброшу контактные данные сотрудника узбекского представительства, занимающегося подобным оборудованием.

hrundel 14.03.2009 19:21

Цитата:

Сообщение от alisherk (Сообщение 191422)
как вариант,
если есть управляемый UPS, то можно использовать термодатчик от него. данные забирать по snmp

Угу, я как раз аналогичным образом использую цискин термодатчик.
Данные забирает мртг.

Eldar Fattakhov 14.03.2009 19:35

Ни один из датчиков, встроенных в оборудование (сервер, UPS, сетевой коммутатор и т.п.) не может рассматриваться как элемент системы контроля среды в датацентре (серверной комнате). Циркуляция воздуха в шкафу - одно дело, циркуляция воздуха в помещении - совершенно другое.

Воспользоваться следует специализированными компонентами от производителей соответствующих систем (отопления, вентиляции, кондиционирования - HVAC). Вообще-то, существует драфт стандарта TIA-942 (правда это - только американский стандарт, аналогичного ему европейского или международного пока не существует), описывающего требования к инфраструктурным компонентам датацентров. Согласно стандарту для измерения температуры воздуха должны использоваться не "просто" термометры, а психрометры (состоящие из т.н. сухого и влажного термометров). Кроме самой температуры важны и показатели скорости изменения температуры (к этому параметру стандарт TIA-942 также предъявляет определенные требования).

Можно посмотреть информацию по ссылкам:
http://www.europribor.ru/ru/termo/datatrotec
http://www.autobuilding.ru/news/view/2357.html

ustas 14.03.2009 22:38

с год назад и пол года назад не получилось решить такой вопрос, иначе чем - мргт с датчиков всего что ни попадя, от цисок до датчиков на винтах в серверах, дальше шла карта расположения оборудования в помещении и номера юнитов где что находится.

Обычные термометры осматривались несколько раз в день и на основании этих данных строился график
Но он оказался менее показателен, чем датчики на оборудовании, так как кондёр может дут по разному, но с одинаковой температурой, а вот температура непосредственно внутри шкафа очень сильно может меняться. Проследили даже прямую зависимость между ростом температуры и скачивании киношек в торрентах :). Причём рост был не только на винтах, но и на двух роутерах, которые это дело пропускали сквозь себя.
Кстати, температуру окружающей среды, на выходе из кондёра можно взять за постоянную, наверняка у вас там стоит 18-20 градусов, а вот нагрев железок в разное время при разной нагрузке будет меняться.