Просмотр полной версии : [Без оффтопа] Помогите подобрать ИБП
Ильдар Тимерханов
12.08.2011, 18:22
Имеется задача чтобы wi-fi интернет продолжал работать при отключении электроэнергии. Выглядит это так: wi-fi роутер установлен на втором этаже а интернет приходит в подвал на модем и компьютер с учётом трафика ну и для связи с роутером необходима поддержка питания 24 портового свитча, планирую темже юпсом и мини атс запитать. Слышал что при недогрузке юпса он может отрубиться (речь о юпсе для wi-fi). Как понимаю здесь нужно 2 юпса, как их подобрать чтоб в паре одно время держали? Есть на форуме люди с подобной практикой практики?
Nadir Zaitov
12.08.2011, 18:50
Имеется задача чтобы wi-fi интернет продолжал работать при отключении электроэнергии. Выглядит это так: wi-fi роутер установлен на втором этаже а интернет приходит в подвал на модем и компьютер с учётом трафика ну и для связи с роутером необходима поддержка питания 24 портового свитча, планирую темже юпсом и мини атс запитать. Слышал что при недогрузке юпса он может отрубиться (речь о юпсе для wi-fi). Как понимаю здесь нужно 2 юпса, как их подобрать чтоб в паре одно время держали? Есть на форуме люди с подобной практикой практики?Столько написано, но я ничерта не понял.
1) Для каких целей Вам UPS и какой период времени он должен держать? Грубо говоря - зачем Вам защищать через UPS телекоммуникационное оборудование, если в офисе все умрет, а более какого-то времени (например 20 минут или при наворотах 1 дня) Вам UPS в любом случае держать не будет.
2) Сколько у Вас площадок с оборудованием?
3) Какова мощность всего набора оборудования на одной площадке, которая должна запитаться от UPS.
Про Wifi вообще вышибло мозги.
Слышал что при недогрузке юпса он может отрубиться (речь о юпсе для wi-fi). Как понимаю здесь нужно 2 юпса, как их подобрать чтоб в паре одно время держали? Есть на форуме люди с подобной практикой практики?
Почти все модели (даже простейшие) от Powercom имеют два режима включения - "зеленый", когда без нагрузки отключается, и "постоянный", для чего обычно надо кнопку включения подольше держать. У меня дома 1000VA (или 1500, не помню, знаю только что там две батареи 7Ач внутри) ИБП, которому уже восемь лет, держит модем, радиотелефон, свич и вайфай точку без компьютера чуть ли не всю ночь, с компьютером полчаса от силы. Батареи меняю раз в два года.
Ильдар Тимерханов
12.08.2011, 23:12
1) Для каких целей Вам UPS и какой период времени он должен держать? Грубо говоря - зачем Вам защищать через UPS телекоммуникационное оборудование, если в офисе все умрет, а более какого-то времени (например 20 минут или при наворотах 1 дня) Вам UPS в любом случае держать не будет.
2) Сколько у Вас площадок с оборудованием?
3) Какова мощность всего набора оборудования на одной площадке, которая должна запитаться от UPS.
Про Wifi вообще вышибло мозги.
1) С этим согласен не уточнил, надо чтоб держало около часа (у нас отключения кратковременные). Телекоммуникационное оборудование надо держать чтоб все владельцы ноутбуков (через Wi-FI) оставались в интернете.
2) Не до конца понимаю что понимается под площадкой но получается 2 части 1 часть (2 этаж)- wi-fi точка доступа, 2 часть (подвал)- миниатс, свитч, комп БП 300 Вт, модем.
3) Общая мощность не известна для того и хотел посоветоваться. Могу сказать что у компа БП 300Вт, монитор не исп-ся.
Почему Wi-Fi вышеб мозги немогу понять.
Общая задача подобрать 2 ups один для wi-fi другой для второй части (описанной выше), чтоб они дуэтом систему держали около одного часа.
от Powercom имеют два режима включения - "зеленый", когда без нагрузки отключается, и "постоянный", для чего обычно надо кнопку включения подольше держать.
Вот тут по подробнее можно?
Вот тут по подробнее можно? Чего же подробнее. В инструкции написано: два режима включения. Дальше по тексту. В "постоянном" режиме отключение не происходит даже если нагрузки нет вообще.
Talgat Ravilov
13.08.2011, 11:01
Ильдар, возьми один UPS по мощнее, в подвал протянешь кабель от него.
Ильдар Тимерханов
14.08.2011, 17:19
Ильдар, возьми один UPS по мощнее, в подвал протянешь кабель от него.
Идея неплохая только много труда уйдёт на прокладку кабеля учитывая эстетическую сторону этого вопроса.
UPS самый лучший из фирм APS
UPS самый лучший из фирм APS Мне кажется, APC лучше будет. По крайней мере, лично я про APS никогда не слышал.
из Powercom сейчас на рынке есть BNT 3000AP.. там три батареи 7A12V..может продержать средний комп часа полтора..только шумит у него вентилятор немного, не для дома..
а Green Mode отключается удерживанием кнопки включения более трех секунд до трех бипов..
Вот тут по подробнее можно?
если сделаете выбор в сторону PCM (PowerCOM)
То про его пресловутую GREEN MODE подробно сказано в инструкции::''
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания серии “Black Knight / Black Knight Pro” BNT 1000A(P)/ 1200A(P)/ 1500A(P)
3.1. Включение ИБП с активизацией режима «Green Mode» при работе от сети. Подключите ИБП к сети входного напряжения и нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ», удерживая ее менее 3 секунд. После этого подсоедините электрический шнур оборудования (системный блок, монитор) к выходному разъему ИБП на задней панели. В режиме работы от батареи (BACK UP) ИБП автоматически перейдет в режим сбережения энергии (Green Mode), если на выходе не будет нагрузки или нагрузка окажется очень малой, ИБП отключится примерно через 4 минуты. Как только входное сетевое напряжение восстановиться, ИБП самостоятельно включиться в нормальный режим. 3.2. Включение ИБП без активизации режима «Green Mode» при работе от сети. Подключите ИБП к сети входного напряжения и нажмите кнопку «ВКЛ/ОТКЛ» и отпустите ее после прекращения звукового сигнала (”Bi……….Bi-Bi”). После этого подсоедините электрический шнур оборудования с низким уровнем потреблением (такие как ноутбук или ЖКИ монитор) к выходному разъему ИБП на задней панели. Такой режим работы предназначен для питания нагрузки мощностью менее 15 Ватт, чтобы избежать переключения ИБП в режим сбережения энергии (Green Mode). 3.3. «Холодный старт» или запуск от батареи без подключения к питающей сети с активизацией режима «Green Mode». Если ИБП не подключен к сети, но его внутренние батареи заряжены, можно включить его нажатием на кнопку «ВКЛ/ОТКЛ», удерживая ее менее 3 секунд. 3.4. «Холодный старт» или запуск от батареи без подключения к питающей сети без активизации режима «Green Mode». Если ИБП не подключен к сети, но его внутренние батареи заряжены, можно включить его нажатием на кнопку «ВКЛ/ОТКЛ» и отпустите ее после прекращения звукового сигнала (”Bi……….Bi-Bi”).
''
Я бы посоветовал купить систему типа этой http://www.solar-ct.com/catalog/1/19 и держать будет без перерыва часов 20 и красиво просто
Efim Kushnir
16.08.2011, 08:00
Я бы посоветовал купить систему типа этой http://www.solar-ct.com/catalog/1/19 и держать будет без перерыва часов 20 и красиво просто
Там даже телефоны ташкентские?...
Если ваш выбор остановится на APC
А денег как всегда не хватит на устройства из раздела "сети и серверы" http://www.apc.com/products/category.cfm?id=13
то внимательно изучите p/n если в них есть буква G то это признак наличия какой то функции сбережения энергии .
например BR900GI
Но это не значит что от них надо шарахаться :)
при покупке APC обратите внимание на S/N первые ЦИФРЫ означают год выпуска а следующие две цифры неделю с начала года
PS Не стоит брать с просроченной датой - s/n ??10 ..... S/N ??09.... просто аккумуляторы имеют нехорошее свойство портиться при неправильной температуре хранения и длительном сроке без подзарядки
Ильдар Тимерханов
16.08.2011, 17:22
Сегодня протестировал PCM war-600A 600VA/300Wmax. Продержал wi-fi роутер в течении часа дальше даже мерить не стал мне было достаточно. ТЕперь осталось подобрать ИБП для связки мини АТС, Комп без монитора, свитч 24 порта, модем.
правильной дорогой идете(с) ..PCM BNT600 чуть дороже но еще больше продержит - там батарея 7А12В вместо 5А12В..
из тех что помощнее BNT3000, (BNT2000 и BNT1500 может и остались в магазине ON LINE на старой ярмарке)
правильной дорогой идете(с) .
Добавлю к сказанному одну ссылку http://www.pcm.ru/products/choose/battery/
вот перечень того что закладывает бренд PCM в свои бесперебойники
а от емкости зависит и время работы на батареях
если есть настольжи по MGE
то под новой вывеской позиции 209, 210 в прайсах от агаты http://agatagroup.uz/uploads/pricelist/3_1310460716.zip
NOVA AVR 1200 F а ныне он обзывается UPS EATON NV 1400H
Ильдар Тимерханов
17.08.2011, 11:39
Ильдар, возьми один UPS по мощнее, в подвал протянешь кабель от него.
Поступила идея по свободной паре эзернета пустить 12 вольт от родного БП Wi-Fi. Только останется напоять штекеты на концы и вуаля. При этом на втором этаже никто гадкого писка юпса в течении часа слышать не будет. По сути PoE своими руками. Помоему круто... (самоуверенным полуспециалистам метод не критиковать, информация получена от человека с опытом)
Ильдар Тимерханов
17.08.2011, 12:04
TimH,
ранее предложенный apc sua1500i стоит порядка 500 долларов. Не хочется переплачивать за бренд и все его смарт функции. Пусть будет глупый но ёмкий. Приглядел PCM KIN-2200AP RM имеет 4 батареи 12в/7,2А стоимость 330$. Понимаю что скупой платит дважды, но финансирование такое, по вашему опыту хватит ли такого на час работы описаннной выше связки?
Talgat Ravilov
17.08.2011, 12:06
Поступила идея по свободной паре эзернета пустить 12 вольт от родного БП Wi-Fi. Только останется напоять штекеты на концы и вуаля. При этом на втором этаже никто гадкого писка юпса в течении часа слышать не будет. По сути PoE своими руками. Помоему круто... (самоуверенным полуспециалистам метод не критиковать, информация получена от человека с опытом)
Не лучше по ней 220V пустить? Так безопаснее.
Talgat Ravilov
17.08.2011, 12:06
TimH, ранее предложенный apc sua1500i стоит порядка 500 долларов. Не хочется переплачивать за бренд и все его смарт функции. Пусть будет глупый но ёмкий. Приглядел PCM KIN-2200AP RM имеет 4 батареи 12в/7,2А стоимость 330$. Понимаю что скупой платит дважды, но финансирование такое, по вашему опыту хватит ли такого на час работы описаннной выше связки?
В Нуроне есть хорошие UPS, с гарантией и недорого. Если интересно, позвони.=)
Ильдар Тимерханов
17.08.2011, 12:15
Не лучше по ней 220V пустить? Так безопаснее.
Помоему 220 по эзернету гнать это вообще край... А в чём ты имеешь введу небезопасность?
Talgat Ravilov
17.08.2011, 12:17
Помоему 220 по эзернету гнать это вообще край... А в чём ты имеешь введу небезопасность? \
Двоечник!)) Больше напряжение - меньше сила тока, меньше сила тока - меньше нагрев.
Ильдар Тимерханов
17.08.2011, 12:17
кстати параметры атс
TEM824 100 - 240 В перем. тока, 1,5 А - 0,75 А, 50 Гц/60 Гц
Ильдар Тимерханов
17.08.2011, 12:30
Двоечник!)) Больше напряжение - меньше сила тока, меньше сила тока - меньше нагрев.
Паразитная наводка, поверхностные токи... эти новые слова конечно тебе мало о чём говорят. Это я про требования к проводу для передачи 220 молчу и технику безопастности.
Номера Нурона нет?
По сути PoE своими руками.
это конечно не совсем PoE
продвинутый Сisco выдает 48V (50-55)
именно на провода по которым идут данные(Rх & Tx) !
По программным показателям некоторым устройствам выдает
" 11.5 (от источника) 10.3 (потребляет устройство) IP Phone" <--цифры в Watt
1,2 контакт (RJ45) - +48V
3,6 контакт (RJ45 - минус 48V.
Имхо - витая пара позволит/cпособна пропустить 12W при 48V ну это 250мА
А для случая 12V( 14-15) это всего (12*0,25) 3W
Хорошо бы "снимать" это напряжение минуя контакты RJ45 тогда можно и ватт 10 :)
ну всяк это попахивает мягко говоря халтурой ]
TimH,
Приглядел PCM KIN-2200AP RM имеет 4 батареи 12в/7,2А
КIN-ы это уже умные да и инвертор мостовой а значит синус на выходе
4 *12V*7,2Аh =345,6 W(h) c учетом потерь инвертора
IMHO-250W "протянет" час
Talgat Ravilov
17.08.2011, 13:30
Ильдар, не ленись, кидай кабель на 220V отдельный, всяко рядом с роутером еще ченить в будущем появится.
кстати параметры атс
TEM824
У этого АTС есть резервное питание от аккумуляторов ,в комплекте должен быть шнур !
Еще одним девайсом меньше :)
Ильдар Тимерханов
17.08.2011, 17:33
У этого АTС есть резервное питание от аккумуляторов ,в комплекте должен быть шнур !
Еще одним девайсом меньше
В комплекте его точно небыло. Вот кстати мне подсказывают что шнур по странным обстоятельствам бешанных денег стоит (в районе 50$), плюс 3 аккомулятора. ИМХО Думаю перспективней эти деньги в стоимость юпса вложить. А за подсказку спасибо както не брал в расчёт такую возможность, теперь опытней буду)))
[QUOTE='TimH;596575']У этого АTС
В комплекте его точно небыло.
это отдельная опция кабель KX-A227 и
12V VLRA 14Ah -2 шт !
2 шт VLRA аккУмулятора каждая на 12V и не более 14Аh
Не стал открывать отдельную тему. Подскажите, друзья, подобные приборы (http://invertor.kiev.ua/)кто-нибудь видел в Ташкенте? Или придется заказывать?
Не стал открывать отдельную тему. Подскажите, друзья, подобные приборы кто-нибудь видел в Ташкенте? Или придется заказывать?
Может поздно, но отвечу: Инверторы напряжения можете найти на базаре Урикзор, внизу где всякие хозтовары, инструменты. В северной части рядов, где сантехника, примерно в середине ряда.
Может поздно, но отвечу: Инверторы напряжения можете найти на базаре Урикзор, внизу где всякие хозтовары, инструменты. В северной части рядов, где сантехника, примерно в середине ряда. Спасибо, а цены, модели, мощность?
Спасибо, а цены, модели, мощность?
Цену и модель не спрашивал, скорее всего Китай. Мощности были разные ~500/2000+ VA.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot